모두CBT

어떤 정류회로의 부하전압이 50V이고 맥동률 3%이면 직류 출력전압에 … | [전기공사기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 18년 2회차
어떤 정류회로의 부하전압이 50V이고 맥동률 3%이면 직류 출력전압에 포함된 교류 분은 몇 V인가?
1
1.2
2
1.5
3
1.8
4
2.1
해설

맥동률은 직류 출력전압에 포함된 교류분(리플)이 직류분에 대해 차지하는 비율로 정의되며, 맥동률=교류분직류분×100 (%)\text{맥동률} = \dfrac{\text{교류분}}{\text{직류분}} \times 100\ (\%)로 나타낸다.

직류분 전압 50V, 맥동률 3%인 경우 교류분은 50×0.03=1.5 V50 \times 0.03 = 1.5\ \mathrm{V}로 계산된다.