△결선 변압기의 1대가 고장으로 V결선으로 할 때 공급전력은 고장 전 전력에 대하여 몇 %인가?
1
86.6
2
75
3
66.7
4
57.7
해설

△결선 변압기 3대 중 1대가 고장으로 제거되어 V결선으로 운전하면, 공급 가능한 전력은 변압기 2대 용량의 합이 아니라 3\sqrt{3}배로 제한된다.

따라서 V결선 시 공급전력과 고장 전(△결선) 공급전력의 비는 33=130.577\dfrac{\sqrt{3}}{3}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\approx0.577, 즉 약 57.7%가 된다.