△결선 변압기의 1대가 고장으로 V결선으로 할 때 공급전력은 고장 전 … | [전기공사기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 18년 3회차
△결선 변압기의 1대가 고장으로 V결선으로 할 때 공급전력은 고장 전 전력에 대하여 몇 %인가?
1
86.6
2
75
3
66.7
4
57.7
해설
△결선 변압기 3대 중 1대가 고장으로 제거되어 V결선으로 운전하면, 공급 가능한 전력은 변압기 2대 용량의 합이 아니라 배로 제한된다.
따라서 V결선 시 공급전력과 고장 전(△결선) 공급전력의 비는 , 즉 약 57.7%가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.