배전반에 접속되어 운전 중인 계기용 변압기(PT) 및 변류기(CT)인 2차측 회로를 점검할 때 조치사항으로 옳은 것은?
1
CT만 단락시킨다.
2
PT만 단락시킨다.
3
CT와 PT 모두를 단락시킨다.
4
CT와 PT 모두를 개방시킨다.
해설

계기용 변압기(PT)는 2차측이 개방되어도 위험하지 않지만, 변류기(CT)는 부하 전류에 비례한 전류원 특성을 가지므로 2차측이 개방되면 1차 전류가 모두 여자전류로 흘러 고전압이 유기되어 절연이 파괴되거나 인체에 위험할 수 있다.

따라서 PT 및 CT의 2차측 회로를 점검할 때는 CT의 2차측만 단락시켜 회로를 보호해야 하며, PT는 전압원 특성이므로 단락시키면 오히려 대전류가 흘러 소손되므로 단락해서는 안 된다.