배전반에 설치하는 변류기(CT)의 비오차를 설명하고 그 식을 쓰시오.
해설
① 설명 : 비오차는 CT 1차·2차 전류로 정해지는 공칭(정격) 변류비가 실제 변류비에 대해 얼마나 벗어나는지를 백분율로 나타낸 오차이다.
② 공식 : ε=공칭변류비실제변류비실제변류비×100\varepsilon = \dfrac{\text{공칭변류비} - \text{실제변류비}}{\text{실제변류비}} \times 100 [%]


[해설]

변류기의 공칭변류비(명판에 표시된 1차/2차 정격전류비)는 이상적인 값이고, 철심 여자전류 등으로 인해 실제변류비는 이와 미세하게 어긋나는데 이 어긋난 정도를 백분율로 나타낸 것이 비오차다.

비오차가 클수록 전력량계·보호계전기가 실제 전류를 왜곡해서 인식하므로, 계량용 CT는 특히 낮은 비오차 등급이 요구된다.