저압전로에서 그 전로에 지락이 생겼을 경우에 0.5초 이내에 자동적으로… | [전기공사기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 19년 2회차
저압전로에서 그 전로에 지락이 생겼을 경우에 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설 시 자동차단기의 정격감도전류가 100mA 이며 제 3종 접지공사의 접지저항 값은 몇 Ω 이하로 하여야 하는가? (단, 전기적 위험도가 높은 장소인 경우이다.)
1
50
2
100
3
150
4
200
해설
저압전로에 지락이 생겼을 때 0.5초 이내에 자동 차단하는 장치(누전차단기 등)를 시설한 경우, 제3종 접지공사의 접지저항값은 자동차단기의 정격감도전류에 반비례하여 완화 적용할 수 있었다(출제 당시 기준).
전기적 위험도가 높은 장소에서는 대략 (I는 정격감도전류, A 단위)의 관계로 접지저항을 정하였으며, 정격감도전류 100mA(0.1A)를 대입하면
이 되어, 접지저항값은 150Ω 이하로 하여야 한다.