고압용 기계기구를 시설하여서는 안 되는 경우는? | [전기공사기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 19년 2회차
고압용 기계기구를 시설하여서는 안 되는 경우는?
1
시가지 외로서 지표상 3m 인 경우
2
발전소, 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 경우
3
옥내에 설치한 기계기구를 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설치한 곳에 시설하는 경우
4
공장 등의 구내에서 기계기구의 주위에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 적당한 울타리를 설치하는 경우
해설
고압용 기계기구는 취급자 이외의 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록, 울타리를 설치하거나 지표상 충분한 높이에 시설하는 등의 조치를 한 경우에 시설할 수 있다.
발전소·변전소·개폐소에 준하는 곳이나 옥내에서 출입이 제한된 곳, 울타리로 접촉을 막은 구내에 시설하는 경우는 이러한 조건을 충족한다.
그러나 고압용 기계기구를 노출하여 시설하려면 지표상 4.5m 이상(시가지 외에서는 4m 이상)의 높이여야 하므로, 시가지 외에서 지표상 3m로 시설하는 것은 이 기준에 미달하여 시설할 수 없는 경우에 해당한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.