모두CBT

3상 배전선로의 말단에 지상역률 80%, 160kW인 평형 3상 부하가… | [전기공사기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 19년 3회차
3상 배전선로의 말단에 지상역률 80%, 160kW인 평형 3상 부하가 있다. 부하점에 전력용 콘덴서를 접속하여 선로 손실을 최소가 되게 하려면 전력용 콘덴서의 필요한 용량(kVA)은? (단, 부하단 전압은 변하지 않는 것으로 한다.)
1
100
2
120
3
160
4
200
해설

부하의 유효전력과 역률로부터 무효전력을 구하면 다음과 같다.

Q1=Ptanθ=160×0.60.8=120 kVAQ_1=P\tan\theta=160\times\dfrac{0.6}{0.8}=120\ \mathrm{kVA}

선로 손실을 최소로 하려면 역률을 100%로 개선해야 하므로(무효전력을 완전히 보상), 필요한 전력용 콘덴서의 용량은 위에서 구한 무효전력과 같은 120kVA가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.