3상 배전선로의 말단에 역률 60%(늦음), 60kW의 평형 3상 부하가 있다. 부하점에 부하와 병렬로 전력용 콘덴서를 접속하여 선로손실을 최소로 하고자 할 때 콘덴서 용량(kVA)은? (단, 부하단의 전압은 일정하다.)
1
40
2
60
3
80
4
100
해설
역률 60%(늦음)인 60kW 부하의 무효전력은 이므로 이다.
선로손실을 최소로 하려면 부하의 지상 무효전력을 콘덴서로 모두 상쇄하여 역률을 1로 개선해야 하므로, 필요한 콘덴서 용량은 80kVA가 된다.