1[전기공사기사 필기] 20년 2회차
선간 전압이 100V이고, 역률이 0.6인 평형 3상 부하에서 무효전력이 Q = 10kvar일 때,선전류의 크기는 약 몇 A 인가?
1
57.7
2
72.2
3
96.2
4
125
해설

무효전력과 유효전력의 비는 역률각의 탄젠트와 같으므로, 역률 0.6(sin⁡θ=0.8\sin\theta=0.8)에서 P=Qtan⁡θ=100.8/0.6=7.5 kWP=\dfrac{Q}{\tan\theta}=\dfrac{10}{0.8/0.6}=7.5\,\mathrm{kW}이고, 피상전력은 S=P2+Q2=7.52+102=12.5 kVAS=\sqrt{P^2+Q^2}=\sqrt{7.5^2+10^2}=12.5\,\mathrm{kVA}가 된다.

3상 회로에서 S=3 VLILS=\sqrt3\,V_LI_L이므로, 선전류는 IL=125003×100≈72.2 AI_L=\dfrac{12500}{\sqrt3\times100}\approx72.2\,\mathrm{A}이다.