3kVA, 3000/200V의 변압기의 단락시험에서 임피던스전압 120V, 동손 150W라 하면 %저항 강하는 몇 %인가?
1
1
2
3
3
5
4
7
해설

%저항강하는 정격용량에 대한 동손(단락시험에서 임피던스 전압을 걸었을 때의 저항손)의 비율로 구하며, %R=PcPn×100=1503000×100=5 %\%R=\dfrac{P_c}{P_n}\times100=\dfrac{150}{3000}\times100=5\,\%가 된다.

참고로 함께 주어진 임피던스전압 120V는 %임피던스 강하 %Z=1203000×100=4 %\%Z=\dfrac{120}{3000}\times100=4\,\%를 구할 때 쓰이는 값으로, %저항강하 계산에는 사용하지 않는다.