다음 중 배전반 및 분전반을 넣은 함의 요건으로 적합하지 않은 것은? | [전기공사기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 20년 2회차
다음 중 배전반 및 분전반을 넣은 함의 요건으로 적합하지 않은 것은?
1
반의 옆쪽 또는 뒤쪽에 설치하는 분배전반의 소형덕트는 강판제이어야 한다.
2
난연성 합성수지로 된 것은 두께가 최소 1.6mm 이상으로 내(耐)수지성인 것이어야 한다.
3
강판제의 것은 두께 1.2mm 이상이어야 한다. 다만, 가로 또는 세로의 길이가 30cm 이하인 것은 두께 1.0mm 이상으로 할 수 있다.
4
절연저항 측정 및 전선접속단자의 점검이 용이한 구조이어야 한다.
해설

배전반·분전반을 넣은 함의 요건에서 난연성 합성수지로 만든 것은 두께 1.5mm 이상이면서 내(耐)아크성인 것이어야 한다. 두께를 1.6mm 이상으로 적고 재질 요건을 '내수지성'이라고 서술한 보기는 규정과 맞지 않는다.

나머지 보기는 규정과 일치한다. 강판제 함은 두께 1.2mm 이상(가로 또는 세로의 길이가 30cm 이하이면 1.0mm 이상), 반의 옆쪽·뒤쪽에 두는 소형덕트는 강판제, 그리고 절연저항 측정과 전선접속단자 점검이 쉬운 구조일 것이 요구된다.