지중전선로에 사용하는 지중함의 시설기준으로 틀린 것은? 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 20년 3회차
지중전선로에 사용하는 지중함의 시설기준으로 틀린 것은?
1
지중함은 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 구조일 것
2
지중함은 그 안의 고인 물을 제거할 수 있는 구조로 되어있을 것
3
지중함의 뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 시설할 것
4
폭발성의 가수가 침입할 우려가 있는것에 시설하는 지우함으로서 그 크기가 0.5m3 이상인 것에는 통풍장치 기타 가스를 방산시키기 위한 적당한 장치를 시설할 것
해설
등록된 해설이 없습니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.