지중전선로에 사용하는 지중함의 시설기준으로 틀린 것은? | [전기공사기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 20년 3회차
지중전선로에 사용하는 지중함의 시설기준으로 틀린 것은?
1
지중함은 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 구조일 것
2
지중함은 그 안의 고인 물을 제거할 수 있는 구조로 되어있을 것
3
지중함의 뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 시설할 것
4
폭발성의 가수가 침입할 우려가 있는것에 시설하는 지우함으로서 그 크기가 0.5m3 이상인 것에는 통풍장치 기타 가스를 방산시키기 위한 적당한 장치를 시설할 것
해설

지중전선로의 지중함은 견고하게 시설하고, 고인 물을 제거할 수 있는 구조로 하며, 뚜껑은 관계자 외에는 쉽게 열 수 없도록 시설해야 한다.

또한 폭발성 가스가 침입할 우려가 있는 장소에 시설하는 지중함으로서 그 크기가 1m³ 이상인 것에는 통풍장치 등 가스를 방산시키는 장치를 시설해야 하는데, 제시된 설명은 그 기준을 0.5m³ 이상으로 낮춰 서술하고 있어 실제 기준과 다르다.

따라서 통풍장치 등을 시설해야 하는 지중함 크기 기준을 0.5m³ 이상으로 서술한 부분이 옳지 않다.