모두CBT

배전선로의 주상변압기에서 고압측-저압측에 주로 사용되는 보호장치의 조합… | [전기공사기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 21년 1회차
배전선로의 주상변압기에서 고압측-저압측에 주로 사용되는 보호장치의 조합으로 적합한 것은?
고압측저압측
컷아웃 스위치캐치홀더
캐치홀더컷아웃 스위치
리클로저라인퓨즈
라인퓨즈리클로저
1
2
3
4
해설

배전선로의 주상변압기는 1차측과 2차측에 서로 다른 보호장치를 둔다. 고압측(1차측)에는 컷아웃 스위치(COS)를 달아, 변압기 내부 고장이나 과부하가 생기면 퓨즈가 용단되면서 변압기를 배전선로에서 분리한다.

저압측(2차측)에는 캐치홀더를 설치해 저압 인입선 쪽 사고전류를 차단하고 변압기를 보호한다. 따라서 표에서 고압측 컷아웃 스위치 – 저압측 캐치홀더로 짝지어진 행이 옳은 조합이다.

리클로저는 배전 간선에 설치해 순간 고장 시 자동으로 재폐로하는 개폐기이고, 라인퓨즈는 분기선 보호용이다. 둘 다 주상변압기 자체의 1·2차 보호장치가 아니므로 이 조합에 해당하지 않으며, 컷아웃 스위치와 캐치홀더의 위치를 서로 바꾼 조합도 고압·저압 역할이 뒤바뀌어 성립하지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.