역률 0.8(지상)의 2800kW 부하에 전력용 콘덴서를 병렬로 접속하여 합성역률을 0.9로 개선하고자 할 경우, 필요한 전력용 콘덴서의 용량(kVA)은 약 얼마인가?
1
372
2
558
3
744
4
1116
해설
개선 전 무효전력은 이고, 역률 0.9로 개선한 뒤의 무효전력은 이므로 이다.
따라서 필요한 콘덴서 용량은 로 계산된다.