변류기의 비오차는 어떻게 표시되는가? (단, a는 공칭변류비이고 측정된… | [전기공사기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 21년 3회차
변류기의 비오차는 어떻게 표시되는가? (단, a는 공칭변류비이고 측정된 1, 2차 전류는 각각 I1, I2 이다.)
1
2
3
4
해설
변류기의 비오차는 공칭변류비가 실제 변류비와 얼마나 어긋나는지를 실제 변류비를 기준으로 백분율로 나타낸 값이다. 즉 이다.
여기서 공칭변류비는 이고, 실제로 측정한 1·2차 전류로 구한 변류비는 이다.
대입해 정리하면 가 된다. 분자에 공칭비에 2차 전류를 곱한 값(aI2)이 오고 분모가 측정된 1차 전류(I1)가 되는 배치를 기억하면, 분모를 I2로 둔 식과 헷갈리지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.



