모두CBT

변류기의 비오차는 어떻게 표시되는가? (단, a는 공칭변류비이고 측정된… | [전기공사기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 21년 3회차
변류기의 비오차는 어떻게 표시되는가? (단, a는 공칭변류비이고 측정된 1, 2차 전류는 각각 I1, I2 이다.)
1
2
3
4
해설

변류기의 비오차는 공칭변류비가 실제 변류비와 얼마나 어긋나는지를 실제 변류비를 기준으로 백분율로 나타낸 값이다. 즉 ε=Kn−KK×100 [%]\varepsilon=\dfrac{K_n-K}{K}\times100\,[\%] 이다.

여기서 공칭변류비는 Kn=aK_n=a 이고, 실제로 측정한 1·2차 전류로 구한 변류비는 K=I1I2K=\dfrac{I_1}{I_2} 이다.

대입해 정리하면 ε=a−I1I2I1I2×100=aI2−I1I1×100 [%]\varepsilon=\dfrac{a-\dfrac{I_1}{I_2}}{\dfrac{I_1}{I_2}}\times100=\dfrac{aI_2-I_1}{I_1}\times100\,[\%] 가 된다. 분자에 공칭비에 2차 전류를 곱한 값(aI2)이 오고 분모가 측정된 1차 전류(I1)가 되는 배치를 기억하면, 분모를 I2로 둔 식과 헷갈리지 않는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기공사기사 필기] 21년 3회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기공사기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기