공칭전압 22.9kV인 3상4선식 다중접지방식의 변전소에서 사용하는 피… | [전기공사기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 21년 3회차
공칭전압 22.9kV인 3상4선식 다중접지방식의 변전소에서 사용하는 피뢰기의 정격전압(kV)은?
1
20
2
18
3
24
4
21
해설
3상4선식 다중접지방식 변전소에서 사용하는 피뢰기의 정격전압은 선간전압의 80~90% 범위로 결정된다. 공칭전압 22.9kV(선간전압)에 대해 계산하면, , 이므로 일반적으로 이 범위 내에서 가장 근접한 표준 정격전압인 21kV를 선택한다. 이는 한국전기기술기준 및 피뢰기 제조 표준에서 정하는 선간전압별 정격전압 대응 기준을 따른 것으로, 22.9kV급 변전소에는 21kV 정격 피뢰기를 적용한다.