모두CBT

정류기의 직류측 평균전압이 2000V이고 리플률이 3%일 경우, 리플전… | [전기공사기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 22년 1회차
정류기의 직류측 평균전압이 2000V이고 리플률이 3%일 경우, 리플전압의 실효값(V)은?
1
20
2
30
3
50
4
60
해설

리플률은 직류 평균전압에 대한 리플전압(교류분) 실효값의 비로 정의되므로, 리플전압 실효값은 Vr=(리플률)×Vdc=0.03×2000=60VV_r=(\text{리플률})\times V_{dc}=0.03\times2000=60\,\mathrm{V}이다.