절연손상으로 인한 위험 전압의 발생으로 야기되는 간접접촉에 대한 방지대책 2가지를 써라해설
① 동시에 접촉될 수 있는 2개의 도전성 부분을 2m 이상 격리할 것
② 동시에 접촉될 수 있는 2개의 도전성 부분을 절연체로 된 방호울로 격리할 것
[해설]
간접접촉은 절연이 손상돼 평소 전기가 흐르지 않던 금속 외함 등에 전압이 나타난 상태에서 사람이 닿는 것이다. 이 문항의 대책은 서로 다른 두 도전부에 동시에 닿지 못하게 해 몸을 통하는 회로를 끊는 원리다.
- 2m 이상 격리 — 두 도전부를 손이 동시에 닿지 않는 거리만큼 떼어 놓는다.
- 절연 방호울로 격리 — 거리를 둘 수 없으면 절연체로 된 울타리로 두 도전부 사이를 막는다.
혼동 주의: 세 번째 방법은 어느 한 부분을 2,000V 시험전압에 견디고 누설전류가 1mA 이하가 되도록 절연하는 것이다.