풍력터빈의 피뢰설비 시설기준에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
풍력터빈에 설치한 피뢰설비(리셉터, 인하도선 등)의 기능저하로 인해 다른 기능에 영향을 미치지 않을 것
2
풍력터빈 내부의 계측 센서용 케이블은 금속관 또는 차폐케이블 등을 사용하여 뇌유도과전압으로부터 보호할 것
3
풍력터빈에 설치하는 인하도선은 쉽게 부식되지 않는 금속선으로서 뇌격전류를 안전하게 흘릴 수 있는 충분한 굵기여야 하며, 가능한 직선으로 시설할 것
4
수뢰부를 풍력터빈 중앙부분에 배치하되 뇌격전류에 의한 발열에 용손(溶損)되지 않도록 재질, 크기, 두께 및 형상 등을 고려할 것
해설
풍력터빈 피뢰설비는 인하도선의 기능저하가 다른 기능에 영향을 주지 않도록 하고, 계측 센서 케이블은 금속관이나 차폐케이블로 뇌유도과전압을 방지하며, 인하도선은 부식에 강하고 충분한 굵기의 재질로 가능한 직선으로 시설해야 한다.
다만 수뢰부는 뇌격을 가장 먼저 받아낼 수 있도록 블레이드 등의 선단부와 가장자리 부분에 배치하도록 규정되어 있으므로, 중앙부분에 배치한다는 설명은 기준과 맞지 않아 틀린 설명이 된다.