저압뱅킹 배전방식에서 캐스케이딩현상을 방지하기 위하여 인접 변압기를 연… | [전기공사기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 22년 2회차
저압뱅킹 배전방식에서 캐스케이딩현상을 방지하기 위하여 인접 변압기를 연락하는 저압선의 중간에 설치하는 것으로 알맞은 것은?
1
구분퓨즈
2
리클로저
3
섹셔널라이저
4
구분개폐기
해설
저압뱅킹 배전방식에서 인접한 변압기들을 연결하는 저압선 사이에 설치되는 장치는 구분퓨즈이다. 캐스케이딩현상(cascade 또는 cascading, 한 변압기의 과부하가 인접 변압기로 연쇄적으로 전파되어 배전망 전체에 영향을 미치는 현상)을 방지하기 위해 구분퓨즈는 저압선 중간에 설치되어 한쪽 변압기의 고장 시 퓨즈가 끊어져 고장 구간을 즉시 차단하고 인접 변압기로의 전파를 차단한다. 리클로저와 섹셔널라이저는 고압 배전선에 설치되는 자동개폐장치이고, 구분개폐기는 저압에서 사용되지만 자동 차단 기능이 없어 캐스케이딩 방지에 부적합하다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.