정격전류가 80[A]80\rm[A]인 주택용 배선용차단기가 있다. 한국전기설비규정이 정한 규약동작시간과, 그 시간 안에 반드시 트립되어야 하는 전류값을 바르게 짝지은 것은?
1
6060분, 84[A]84\rm[A]
2
6060분, 90.4[A]90.4\rm[A]
3
120120분, 116[A]116\rm[A]
4
120120분, 104[A]104\rm[A]
해설

주택용 배선차단기의 트립 특성은 표 212.3-4 에 실려 있다. 시간 칸은 정격이 63[A]63\rm[A] 이하면 6060분, 이를 넘으면 120120분으로 갈린다. 문제의 차단기는 80[A]80\rm[A]이니 뒤쪽 줄, 곧 120120분이 규약동작시간이다.

배수 칸은 정격 구분과 상관없이 위아래가 같다. 그 시간 동안 떨어지지 말아야 할 값이 정격의 1.131.13배, 그 시간 안에 꼭 떨어져야 할 값이 정격의 1.451.45배다. 따라서 80×1.45=116[A]80\times1.45=116\rm[A]이므로 ③이 옳다.

90.4[A]90.4\rm[A]80×1.1380\times1.13으로 떨어지지 말아야 할 쪽 값이고 시간까지 6060분으로 어긋나 있다. 84[A]84\rm[A]104[A]104\rm[A]는 표 212.3-2 의 산업용 값 1.051.05배·1.31.3배를 가져다 쓴 것이다.

두 표를 나란히 놓고 외우면 편하다. 세대 분전반처럼 일반인이 만질 수 있는 곳에는 주택용을 달아야 하고, 그 값 1.13/1.451.13/1.45가 산업용 1.05/1.31.05/1.3보다 여유가 크다. 세로로 붙일 때 위쪽이 켜짐, 아래쪽이 꺼짐이 되도록 두라는 조건도 같은 조항에 함께 붙어 있다.