단상 3선식 배전선로에서는 중성선에 퓨즈나 과전류차단기를 두지 않는다.… | [전기기사 필기] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 26년 1회차
단상 3선식 배전선로에서는 중성선에 퓨즈나 과전류차단기를 두지 않는다. 그 까닭으로 가장 알맞은 것은?
1
중성선이 먼저 열리면 두 부하가 직렬로 이어진 꼴이 되어 임피던스가 큰 쪽에 과전압이 실리기 때문
2
중성선에는 어떤 경우에도 전류가 지나가지 않아 보호할 대상 자체가 없기 때문
3
차단기를 달면 중성선 굵기를 외선의 두 배로 키워야 해 경제성이 떨어지기 때문
4
중성선 전위가 대지보다 늘 높아 차단 순간 아크가 꺼지지 않기 때문
해설
이 방식은 두 부하가 중성선을 함께 쓰므로, 중성선이 살아 있어야 각 부하에 제 몫의 전압이 나뉘어 걸린다. 중성선이 먼저 열리면 두 부하가 한 줄로 이어져 전압이 임피던스 비로 갈리고, 가벼운 쪽 기기에 정격을 넘는 전압이 실려 소손된다. 그래서 중성선에는 과전류차단기를 넣지 않고 접속점도 단단히 조인다. 불평형이면 중성선에도 전류가 지나가므로 ②는 사실과 다르고, 굵기나 아크를 든 나머지도 금지 근거가 아니다.