단상 3선식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? 상세 페이지

1[전기기사 필기] 26년 1회차
단상 3선식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
1
전력손실이 동일하다면, 전선 총중량은 단상 2선식의 37.5[%]이다.
2
불평형 부하 상태에서 중성선이 단선되면 전압 상승이 발생한다.
3
선간전압과 선로전류가 같을 때, 1선당 공급전력은 단상 2선식 대비 133[%]이다.
4
불평형 부하 시 중성선에 전류가 흐르기 때문에 중성선에도 퓨즈를 넣어야 한다.
해설
단상 3선식은 전력손실이 동일할 때 전선 총중량이 단상 2선식의 37.5[%]이고, 선간전압·선로전류가 같을 때 1선당 공급전력은 133[%]이며, 불평형 부하 상태에서 중성선이 단선되면 전압 상승이 발생하는 것은 모두 옳은 내용이다. 다만 중성선은 상시 연결 상태를 유지해야 하므로 퓨즈 등 과전류차단기를 넣어서는 안 된다. 따라서 옳지 않은 것은 ④이다.