풍력설비 시설에 관한 설명으로 틀린 것은? | [전기기사 필기] 25년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 25년 3회차
풍력설비 시설에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
전력기기는 금속시스케이블·내뢰변압기 및 서지보호장치(SPD)를 적용할 것
2
제어기기에는 광케이블 및 포토커플러를 적용할 것
3
접지설비는 풍력발전설비의 타워기초를 이용하여 공통접지공사를 하여야 한다.
4
설비 간 전위차가 발생하지 않도록 등전위본딩을 하여야 한다.
해설

KEC의 풍력설비 접지설비 규정은 접지설비를 풍력발전설비의 타워기초를 이용한 '통합접지공사'로 시설하도록 정하고 있다. 따라서 '접지설비는 풍력발전설비의 타워기초를 이용하여 공통접지공사를 하여야 한다'는 통합접지공사가 되어야 하므로 틀린 설명이다.

  • 전력기기의 금속시스케이블·내뢰변압기·서지보호장치(SPD) 적용은 풍력설비 피뢰설비 규정에 그대로 있는 내용이므로 옳다.
  • 제어기기의 광케이블·포토커플러 적용도 풍력설비 피뢰설비 규정에 그대로 있는 내용이므로 옳다.
  • 설비 간 전위차 방지를 위한 등전위본딩도 같은 접지설비 조항에 규정된 내용이므로 옳다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요