공칭전압 1,500[V]로 직류 급전하는 전기철도에서 가선전압이 한때 … | [전기기사 필기] 25년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 25년 3회차

공칭전압 1,500[V]로 직류 급전하는 전기철도에서 가선전압이 한때 1,930[V]까지 올라갔다가 곧 1,750[V] 부근으로 돌아왔다. 이 전압 변동을 규정에 비추어 판단한 것으로 옳은 것은?

1

상시 유지 한계를 한 번도 벗어나지 않았으므로 아무 문제가 없다.

2

짧은 시간만 허용되는 상한 안쪽이므로 규정에 어긋나지 않는다.

3

장기 과전압으로 정한 한계를 넘었으므로 급전을 멈춰야 한다.

4

하한 규정을 밑돈 상태여서 전압강하 대책을 세워야 한다.

해설

문제의 1,930[V]는 1,800[V]는 넘었지만 1,950[V]를 넘지 않아 일시적으로 허용되는 범위이고, 되돌아온 1,750[V]도 상한 안이다.

  • 2,538[V]와는 거리가 멀어 장기 과전압에 해당하지 않는다.
  • 900[V] 미달도 아니다.

직류 1,500[V]급에서 늘 지켜야 할 상한(지속성 최고)은 1,800[V], 잠깐 동안만 눈감아 주는 상한(비지속성 최고)은 1,950[V], 절연 협조에 쓰는 장기 과전압은 2,538[V]이고 하한(지속성 최저)은 900[V]다. 750[V]급이면 차례로 900·950·1,269·500[V]가 된다.