모두CBT

사용 전압이 154kV인 가공 송전선의 시설에서 전선과 식물과의 이격거… | [전기기사 필기] 25년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 25년 3회차
사용 전압이 154kV인 가공 송전선의 시설에서 전선과 식물과의 이격거리는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?
1
2.8
2
4.2
3
3.6
4
3.2
해설
정답은 3.2[m]이다. 한국전기설비규정에 따르면 특고압 가공전선과 식물 사이의 이격거리는 사용전압 60kV 이하에서 2m이고, 60kV를 초과하는 10kV마다(단수는 절상) 0.12m씩 더한다. 154kV의 경우 154−6010=9.4\frac{154-60}{10}=9.4를 절상한 10을 적용하면 2+10×0.12=3.22+10\times0.12=3.2가 되어 3.2m이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기기사 필기] 25년 3회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기