1[전기기사 필기] 25년 1회차
1차전압 6600V, 2차전압 220V, 주파수 60Hz, 1차권수 1000회의 변압기가 있다. 최대 자속은 약 몇 Wb인가?
1
0.030
2
0.032
3
0.020
4
0.025
해설
정답은 ④ 0.025 이다. 변압기의 유기기전력 공식 E1=4.44fN1ΦmE_1=4.44fN_1\Phi _m에서 Φm=E14.44fN1=66004.44×60×10000.0248\Phi _m=\frac{E_1}{4.44fN_1}=\frac{6600}{4.44\times 60\times 1000}\approx 0.0248[Wb]로 약 0.025[Wb]가 된다.