3상용 차단기의 정격전압은 170kV이고 정격차단전류가 50kA일 때 차단기의 정격차단용량은 약 몇 MVA인가?
15000
20000
5000
10000
3상 차단기의 정격차단용량은 Ps=3 VnIsP_s=\sqrt3\,V_nI_sPs=3VnIs로 구한다. 정격전압 170[kV], 정격차단전류 50[kA]를 대입하면 Ps=3×170×50≈14722[MVA]P_s=\sqrt3\times170\times50\approx14722[\mathrm{MVA}]Ps=3×170×50≈14722[MVA]로 약 15000[MVA]에 해당하여 정답은 ① 15000이다.