3상용 차단기의 정격전압은 170kV이고 정격차단전류가 50kA일 때 차단기의 정격차단용량은 약 몇 MVA인가?
1
15000
2
20000
3
5000
4
10000
해설
3상 차단기의 정격차단용량은 로 구한다. 정격전압 170[kV], 정격차단전류 50[kA]를 대입하면 로 약 15000[MVA]에 해당하여 정답은 15000이다.