사용전압이 400\rm[V] 이하인 경우의 저압보안공사에서 전선으로 경 상세 페이지

1[전기기사 필기] 24년 2회차
사용전압이 400[V]400\rm[V] 이하인 경우의 저압보안공사에서 전선으로 경동선을 사용한다면, 지름은 몇 [mm]\rm[mm] 이상이어야 하는가?
1
5.05.0
2
4.04.0
3
2.62.6
4
3.53.5
해설
한국전기설비규정(저압 보안공사)에 따르면 전선은 케이블인 경우 이외에는 지름 5[mm] 이상의 경동선을 사용하되, 사용전압이 400V 이하인 경우에는 지름 4[mm] 이상의 경동선으로 완화된다. 따라서 정답은 ② 4.04.0이다.