모두CBT

전선 접속 시 전기저항이 증가하지 않도록 접속하며, 두 개 이상의 전선을 병렬로 사용하는 상세 페이지

1[전기기사 필기] 24년 2회차
전선 접속 시 전기저항이 증가하지 않도록 접속하며, 두 개 이상의 전선을 병렬로 사용하는 경우의 시설기준으로 틀린 것은?
1
같은 극의 각 전선에 사용하는 터미널러그는 동일한 도체에 리벳 2개 이상 또는 나사 2개 이상으로 접속할 것
2
전선의 굵기는 구리선을 사용하는 경우 70[mm2^{2}] 이상으로 할 것
3
교류회로에서 병렬로 사용하는 전선은 금속관 내부에 전지적 불평형이 생기지 않도록 시설할 것
4
병렬로 사용하는 전선 각각에는 퓨즈를 설치하지 않을 것
해설
두 개 이상의 전선을 병렬로 사용하는 경우 같은 극의 터미널러그는 동일 도체에 리벳 또는 나사 2개 이상으로 접속하고, 교류회로에서는 금속관 내에 전자적 불평형이 생기지 않게 하며, 각 전선에는 퓨즈를 설치하지 않아야 한다는 것이 옳은 기준이다. 그러나 병렬 전선의 굵기는 구리선의 경우 50[mm2^{2}] 이상(알루미늄선은 70[mm2^{2}] 이상)이어야 하므로, 정답은 ② 전선의 굵기는 구리선을 사용하는 경우 70[mm2^{2}] 이상으로 할 것이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.