가공 전선로 지지물에 시설하는 지선의 시설기준 중 틀린 것은? 상세 페이지
1[전기기사 필기] 24년 2회차
가공 전선로 지지물에 시설하는 지선의 시설기준 중 틀린 것은?
1
지중 부분과 지표상 30[cm]까지의 부분에는 아연도금 철봉 등 부식에 강한 재료를 사용할 것
2
소선은 최소 2가닥 이상인 연선을 사용할 것
3
지선의 안전율은 2.5 이상으로 할 것
4
도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 원칙적으로 지표상 5[m] 이상으로 할 것
해설
가공전선로 지지물의 지선은 안전율 2.5 이상, 소선 3가닥 이상의 연선을 사용하고, 지중 부분과 지표상 30cm까지는 부식에 강한 재료를 사용하며, 도로 횡단 시 지표상 5m 이상을 확보해야 한다. 따라서 소선을 최소 2가닥 이상으로 서술한 ② 지문이 틀린 내용이며, 정답은 ②이다.