모두CBT

변전소에서 154[kV]급으로 변압기를 옥외에 시설할 때 취급자 이외의 사람이 들어가지 않 상세 페이지

1[전기기사 필기] 24년 1회차
변전소에서 154[kV]급으로 변압기를 옥외에 시설할 때 취급자 이외의 사람이 들어가지 않도록 시설하는 울타리는 울타리의 높이와 울타리에서 충전부분까지의 거리의 합계를 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가?
1
6.5
2
5
3
5.5
4
6
해설
정답은 ④ 6[m]이다. 한국전기설비규정에 따르면 사용전압이 35kV를 초과하고 160kV 이하인 특고압 옥외 변전소의 울타리는 울타리 높이와 충전부분까지 거리의 합계를 6m 이상으로 하여야 하며, 154kV는 이 범위에 해당한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.