모두CBT

가공 전선로의 지지물에 지선을 시설하려고 한다. 이 지선의 기준으로 옳은 것은? 상세 페이지

1[전기기사 필기] 23년 2회차
가공 전선로의 지지물에 지선을 시설하려고 한다. 이 지선의 기준으로 옳은 것은?
1
소선지름 : 2.0mm, 안전율 : 2.5, 허용 인장하중 2.11kN
2
소선지름 : 2.6mm, 안전율 : 2.5, 허용 인장하중 4.31kN
3
소선지름 : 2.6mm, 안전율 : 1.5, 허용 인장하중 3.21kN
4
소선지름 : 1.6mm, 안전율 : 2.0, 허용 인장하중 4.31kN
해설
지선은 안전율 2.5 이상, 소선 3가닥 이상의 연선으로서 소선의 지름이 2.6mm 이상이고 허용 인장하중이 4.31kN 이상이어야 한다. 이 조건을 모두 만족하는 것은 ② 소선지름 2.6mm, 안전율 2.5, 허용 인장하중 4.31kN이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.