모두CBT

임피던스 전압강하가 5[%]인 변압기가 운전 중 단락되었을 때 단락전류는 정격전류의 몇 배 상세 페이지

1[전기기사 필기] 23년 2회차
임피던스 전압강하가 5[%]인 변압기가 운전 중 단락되었을 때 단락전류는 정격전류의 몇 배가 되는가?
1
20
2
2
3
5
4
10
해설
단락전류는 정격전류의 100%Z\dfrac{100}{\%Z}배가 되므로 1005=20\dfrac{100}{5}=20배가 된다. 정답은 ① 20이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.