모두CBT

5 kVA, 3000/200 V 의 변압기의 단락시험에서 임피던스 전압 120V, 동손 1 상세 페이지

1[전기기사 필기] 23년 2회차
5 kVA, 3000/200 V 의 변압기의 단락시험에서 임피던스 전압 120V, 동손 150W 라 하면 %저항강하는 약 몇 %인가?
1
3
2
5
3
2
4
4
해설
%저항강하는 정격용량에 대한 동손의 비율로 구하며, %r=PcPn×100=1505000×100=3[%]\%r=\dfrac{P_c}{P_n}\times100=\dfrac{150}{5000}\times100=3[\%]이다. 정답은 ① 3이다.