모두CBT

5 kVA, 3000/200 V 의 변압기의 단락시험에서 임피던스 전압… | [전기기사 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 23년 2회차
5 kVA, 3000/200 V 의 변압기의 단락시험에서 임피던스 전압 120V, 동손 150W 라 하면 %저항강하는 약 몇 %인가?
1
3
2
5
3
2
4
4
해설
%저항강하는 동손을 정격용량으로 나누어 백분율로 구한다. %r=1505000×100=3 [%]\%r=\dfrac{150}{5000}\times100=3\ [\%]이므로 정답은 3이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기기사 필기] 23년 2회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기