합성수지관공사로 저압 옥내배선을 시공하려고 한다. 한국전기설비규정의 시… | [전기기사 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 23년 1회차
합성수지관공사로 저압 옥내배선을 시공하려고 한다. 한국전기설비규정의 시설조건에 맞지 않는 것은?
1
관 속에 넣는 전선은 옥외용 비닐절연전선을 뺀 절연전선으로 골랐다.
2
이중천장(반자 속을 포함한다) 안을 지나가도록 관을 시설하였다.
3
무거운 물체의 압력이나 심한 기계적 충격이 가해질 우려가 없는 자리를 골라 시설하였다.
4
관 안에서는 전선에 접속점이 생기지 않게 배선하였다.
해설
한국전기설비규정 232.11.1은 합성수지관공사의 시설조건으로 ㉠옥외용 비닐절연전선을 제외한 절연전선을 쓸 것, ㉡전선은 연선일 것(짧고 가는 관에 넣거나 단면적 10[mm2]10\rm[mm^{2}](알루미늄은 16[mm2]16\rm[mm^{2}]) 이하이면 예외), ㉢관 속에서 접속점을 만들지 말 것, ㉣중량물의 압력이나 심한 기계적 충격을 받을 자리를 피할 것, ㉤이중천장(반자 속 포함) 내에는 시설할 수 없을 것을 정하고 있다.
보기 ②는 마지막 항목을 정면으로 어긴 시공이므로 규정에 어긋난다. 나머지 셋은 각각 ㉠·㉣·㉢에 부합한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요