한국전기설비규정에서 정하고 있는 대지전압이 300[V] 이하인 주택의 옥내전로의 시설에 대 상세 페이지

1[전기기사 필기] 22년 3회차
한국전기설비규정에서 정하고 있는 대지전압이 300[V] 이하인 주택의 옥내전로의 시설에 대한 설명이다. 틀린 것은?
1
주택의 전로 인입구에 시설하는 누전차단기를 자연재해위험개선지구의 지정 등에서 지정되어진 지구 안의 지하주택에 시설하는 경우에는 침수시 위험의 우려가 없도록 지하에 시설하여야 한다.
2
전기기계기구 및 옥내의 전선은 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하여야 한다.
3
백열전등의 전구소켓은 키나 그 밖의 점멸기구가 없는 것이어야 한다.
4
주택의 전로 인입구에는 감전보호용 누전차단기를 시설하여야 한다.
해설
정답은 ① "주택의 전로 인입구에 시설하는 누전차단기를 …지하주택에 시설하는 경우에는 침수시 위험의 우려가 없도록 지하에 시설하여야 한다"는 설명이다. 한국전기설비규정상 자연재해위험개선지구로 지정된 지역 안의 지하주택 등에 인입구 누전차단기를 시설하는 경우에는 침수로 인한 위험이 없도록 오히려 지상에 시설하여야 하므로, 이 설명은 규정과 반대되어 틀렸다.