5 kVA, 3000/200 V 의 변압기의 단락시험에서 임피던스 전압… | [전기기사 필기] 22년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 22년 3회차
5 kVA, 3000/200 V 의 변압기의 단락시험에서 임피던스 전압 120V, 동손 150W 라 하면 %저항강하는 약 몇 %인가?
1
4
2
3
3
5
4
2
해설
%임피던스강하는 %Z=VzVn×100=1203000×100=4[%]\%Z=\dfrac{V_z}{V_n}\times100=\dfrac{120}{3000}\times100=4[\%]이고, %저항강하는 동손을 이용해 %R=PcPn×100=1505000×100=3[%]\%R=\dfrac{P_c}{P_n}\times100=\dfrac{150}{5000}\times100=3[\%]로 구해진다. 따라서 정답은 3이다.