모두CBT

단로기에 대한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지

1[전기기사 필기] 22년 3회차
단로기에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
사용 회로수에 의해 분류하면 단투형과 쌍투형이 있다.
2
회로의 분리 또는 계통의 접속 변경 시 사용한다.
3
소호장치가 있어 아크를 소멸 시킨다.
4
무부하 및 여자전류의 개폐에 사용된다.
해설
단로기(DS)는 소호 장치가 없어 아크를 소멸시킬 수 없으므로 부하전류나 고장전류를 개폐할 수 없고, 반드시 무부하 상태에서 회로를 개폐해야 한다. 따라서 '소호장치가 있어 아크를 소멸시킨다'는 ③의 설명이 틀렸다. 단투형·쌍투형 구분(①), 회로 분리·계통 접속 변경(②), 무부하 및 여자전류의 개폐(④)는 모두 단로기에 대한 옳은 설명이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.