어느 학교의 교실에 32[W] 2구형 형광등기구를 설치하여 400[lx… | [건축설비기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 16년 1회차
어느 학교의 교실에 32[W] 2구형 형광등기구를 설치하여 400[lx]로 설계하고자 할 때 설치하여야 하는 등기구는 최소 개수는? (단, 교실의 크기는 10[m]×20[m], 형광등 1개 광속은 3,000[lm], 조명률은 0.6, 보수율은 0.8로 한다.)
1
15개
2
28개
3
30개
4
55개
해설
등기구 개수는 광속법 공식으로 구한다.
여기서 , , 2구형 기구 1개의 광속 , , 이다.
따라서 등기구는 최소 28개가 필요하다.