임피던스 전압강하 5[%]의 변압기가 운전 중 단락되었을 때 단락전류는… | [건축설비기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 16년 3회차
임피던스 전압강하 5[%]의 변압기가 운전 중 단락되었을 때 단락전류는 정격전류의 몇 배가 흐르는가?
1
20배
2
25배
3
30배
4
35배
해설
변압기의 단락전류는 정격전류를 임피던스 전압강하(%)로 나눈 값이다. 단락전류 배수 = 100 ÷ 임피던스 전압강하(%) 공식을 적용하면, 100 ÷ 5 = 20배가 된다. 임피던스 전압강하가 작을수록 단락 시 훨씬 큰 전류가 흐르게 되며, 5%의 임피던스는 상대적으로 낮은 값이므로 정격전류의 20배라는 큰 단락전류가 발생한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.