다음과 같은 조건에서 어느 건물의 시간 최대 예상 급탕량이 4000L/… | [건축설비기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 17년 2회차
다음과 같은 조건에서 어느 건물의 시간 최대 예상 급탕량이 4000L/h일 때, 저탕조 내의 가열 코일의 길이는?
- ㉠ 급탕온도 : 65℃, 급수온도 : 5℃
- ㉡ 가열코일 : 관경 32mm의 동관, 단위 내측 표면적당 관길이 11.4m/㎡
- ㉢ 열관류율 : 1000W/㎡·K
- ㉣ 스케일에 따른 할증률 : 30%
- ㉤ 열원 : 온도 120℃ 증기
- ㉥ 물의 비열 : 4.2kJ/kg·K
1
약 5.9m
2
약 30.9m
3
약 48.8m
4
약 65.2m
해설
가열량 → 전열면적 → 관길이 순으로 풀면 코일 길이는 약 48.8m 다.
가열량은 Q = 4000 × 4.2 × (65 − 5) = 1,008,000kJ/h 이고, 이를 3600으로 나누면 280kW 다.
온도차는 증기 120℃ 와 급탕·급수의 평균온도 (65 + 5)/2 = 35℃ 의 차이인 Δt = 85K 를 쓴다.
A = 280,000 / (1000 × 85) ≒ 3.29㎡ 이고, 스케일 할증 30%를 더하면 3.29 × 1.3 ≒ 4.28㎡.단위 내측 표면적당 관길이가 11.4m/㎡ 이므로 4.28 × 11.4 ≒ 48.8m 가 된다.