다음과 같은 조건에서 실 체적이 500m3인 어떤 실의 틈새바람에 의한 현열부하와 잠열부하는 약 얼마인가?

  • ㉠ 외기온습도: to=32℃, xo=0.0182kg/kg′
  • ㉡ 실내온습도: ti=27℃, xi=0.0099kg/kg′
  • ㉢ 물의 증발잠열 ro=2501kJ/kg
  • ㉣ 공기의 밀도 1.2kg/m3
  • ㉤ 공기의 비열 1.01kJ/kg·K
  • ㉥ 환기회수 n=0.5회/h
1
현열부하 300W, 잠열부하 1240W
2
현열부하 420W, 잠열부하 1730W
3
현열부하 600W, 잠열부하 2480W
4
현열부하 720W, 잠열부하 2980W
해설

현열부하는 약 420W, 잠열부하는 약 1730W다.

먼저 틈새바람량을 구한다. 실 체적 500m3에 환기회수 0.5회/h를 곱하면
Q = 500 × 0.5 = 250m3/h

현열부하는 qs = ρ · c · Q · Δt 이고 Δt = 32 − 27 = 5K이므로
qs = 1.2 × 1.01 × 250 × 5 = 1515kJ/h
1515 ÷ 3600 = 0.421kJ/s ≒ 420W

잠열부하는 qL = ρ · r · Q · Δx 이고 Δx = 0.0182 − 0.0099 = 0.0083kg/kg′이므로
qL = 1.2 × 2501 × 250 × 0.0083 = 6227kJ/h
6227 ÷ 3600 ≒ 1730W