모두CBT

어느 학교에서 면적인 200m2인 교실에 32[W]형광램프를 설치하여 … | [건축설비기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 20년 2회차
어느 학교에서 면적인 200m2인 교실에 32[W]형광램프를 설치하여 평균조도를 400[lx]로 설계하고자 할 때 소요 램프수는? (단, 형광램프 1개 광속은 3000[lm], 조명률은 0.6, 보수율은 0.8이다.)
1
14개
2
28개
3
42개
4
56개
해설

조명설계에서 필요한 램프수는 N=E×An×Φ×η×μN = \frac{E \times A}{n \times \Phi \times \eta \times \mu} 공식으로 구한다. 여기서 E는 평균조도[lx], A는 면적[m²], n은 1개 램프의 광속[lm], η는 조명률, μ는 보수율이다. 주어진 값을 대입하면 N=400×2001×3000×0.6×0.8=800001440=55.5656N = \frac{400 \times 200}{1 \times 3000 \times 0.6 \times 0.8} = \frac{80000}{1440} = 55.56 \approx 56개이다. 실제 필요 광속은 평균조도 400lx와 면적 200m²의 곱인 80,000lm이고, 이를 조명률 0.6과 보수율 0.8을 곱한 유효 광속 1,440lm으로 나누면 약 56개가 필요하다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.