제5고조파 제거를 위한 직렬 리액터의 용량 | 전기기사실기(단답형) 콘덴서 상세 페이지
19
제5고조파 제거를 위한 직렬 리액터의 용량
해설
1) 이론상 : 4%
2) 실제상 : 6%
[해설]
직렬리액터는 콘덴서 회로가 제5고조파에서 유도성이 되도록 만들어 고조파 확대를 막는다.
이론값은 제5고조파에서 유도성이 되는 최소 조건에서 구한다.
5ωL > 1/(5ωC)
ωL > (1/25) × 1/(ωC) = 0.04 × XC
그래서 이론상 4%이고, 실제로는 주파수 변동과 콘덴서 용량 오차를 고려해 여유를 두고 6%를 쓴다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요