모두CBT

제5고조파 제거를 위한 직렬 리액터의 용량 | 전기기사실기(단답형) 콘덴서 상세 페이지

19
제5고조파 제거를 위한 직렬 리액터의 용량
해설
1) 이론상 : 4% 2) 실제상 : 6%


[해설]

직렬리액터는 콘덴서 회로가 제5고조파에서 유도성이 되도록 만들어 고조파 확대를 막는다.

이론값은 제5고조파에서 유도성이 되는 최소 조건에서 구한다.
5ωL > 1/(5ωC)
ωL > (1/25) × 1/(ωC) = 0.04 × XC

그래서 이론상 4%이고, 실제로는 주파수 변동과 콘덴서 용량 오차를 고려해 여유를 두고 6%를 쓴다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

전기기사실기(단답형) 콘덴서 34문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사실기(단답형) 암기장 전체 보기