직렬리액터를 사용하는 이유 | 전기기사실기(단답형) 전동기 상세 페이지
5
직렬리액터를 사용하는 이유
해설
1) 제5고조파 제거
2) 돌입전류 억제
3) 파형개선
[해설]
직렬리액터는 전력용 콘덴서와 직렬로 달아 콘덴서 회로에 생기는 고조파와 돌입전류 문제를 막는 설비다.
- 제5고조파 제거 — 제5고조파에 대해 회로를 유도성으로 만들어, 콘덴서와 공진해 고조파가 커지는 것을 막는다.
- 돌입전류 억제 — 콘덴서를 투입하는 순간 흐르는 큰 충전전류를 리액턴스로 제한한다.
- 파형개선 — 고조파가 줄어 전압·전류 파형이 정현파에 가까워진다.
외우는 요령: 리액터 용량은 이론상 콘덴서 리액턴스의 4%이지만, 주파수 변동 여유를 두어 실제로는 6%로 설치한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.