모두CBT

송전선로에서 역섬락을 방지하는 가장 유효한 방법은? | [전기산업기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 15년 1회차
송전선로에서 역섬락을 방지하는 가장 유효한 방법은?
1
피뢰기를 설치한다.
2
가공지선을 설치한다.
3
소호각을 설치한다.
4
탑각 접지저항을 작게 한다.
해설

역섬락은 뇌격이 철탑이나 가공지선에 떨어져 철탑 전위가 급격히 상승했을 때, 그 전위가 애자의 절연내력을 넘어 철탑에서 전선 쪽으로 거꾸로 섬락하는 현상이다.

철탑 전위 상승폭은 낙뢰전류와 탑각 접지저항의 곱에 비례하므로, 탑각 접지저항을 최대한 작게 유지하면 낙뢰전류가 신속히 대지로 방류되어 철탑 전위 상승이 억제되고, 이는 역섬락을 방지하는 가장 직접적이고 유효한 방법이 된다.

피뢰기·가공지선·소호각도 이상전압 대책에 관여하지만, 철탑 자체의 전위 상승을 억제하는 근본 대책은 접지저항 저감이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.