모두CBT

송전선로에서 역섬락을 방지하려면? | [전기산업기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 15년 2회차
송전선로에서 역섬락을 방지하려면?
1
가공지선을 설치한다.
2
피뢰기를 설치한다.
3
탑각 접지저항을 적게 한다.
4
소호각을 설치한다.
해설

역섬락은 낙뢰 시 철탑에 유입된 뇌전류가 철탑과 대지 사이의 저항을 통해 흐르면서 철탑 전위가 급상승해, 철탑에서 전선 쪽으로 거꾸로 섬락이 일어나는 현상이다.

철탑 전위 상승은 탑각 접지저항이 클수록 커지므로, 탑각 접지저항을 작게 하여 뇌전류가 흘러도 철탑 전위 상승을 억제하는 것이 역섬락을 방지하는 가장 직접적인 대책이다.

가공지선이나 피뢰기, 소호각은 각각 직격뢰 차폐, 이상전압 제한, 애자 보호 등 다른 목적을 위한 설비다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.