3상 Y결선된 발전기가 무부하 상태로 운전 중 b상 및 c상에서 동시에… | [전기산업기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 16년 3회차
3상 Y결선된 발전기가 무부하 상태로 운전 중 b상 및 c상에서 동시에 직접접지 고장이 발생 하였을 때 나타나는 현상으로 틀린 것은?
1
a상의 전류는 항상 0이다.
2
건전상의 a상 전압은 영상분 전압의 3배와 같다.
3
a상의 정상분 전압과 역상분 전압은 항상 같다.
4
영상분 전류와 역상분 전류는 대칭성분 임피던스에 관계없이 항상 같다.
해설
3상 Y결선 발전기가 무부하로 운전 중 b, c 두 상이 동시에 직접 접지되는 2선 지락고장에서는, 사고에 관여하지 않는 a상 전류는 항상 0이며, 고장점에서 정상분·역상분·영상분 전압이 모두 같아지므로 건전상인 a상 전압은 영상분 전압의 3배가 된다. 대칭좌표법으로 해석하면 세 시퀀스망이 고장점에서 서로 병렬로 연결되므로 정상분 전압과 역상분 전압은 항상 같다.
다만 영상분 전류와 역상분 전류는 이 병렬 회로에서 각각의 대칭분 임피던스 크기에 따라 분류(分流)되므로, 임피던스 조건에 관계없이 항상 같다고 할 수는 없다. 이 설명이 틀린 것이다.