154/22.9[kV], 40[MVA] 3상 변압기의 %리액턴스가 14… | [전기산업기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 16년 3회차
154/22.9[kV], 40[MVA] 3상 변압기의 %리액턴스가 14[%]라면 고압측으로 환산한 리액턴스는 약 몇 [Ω]인가?
1
95
2
83
3
75
4
61
해설

변압기의 %리액턴스를 실제 리액턴스(Ω)로 변환하려면 기준값(기저 임피던스)을 구한 뒤 %값을 적용해야 한다. 고압측 기저 임피던스는 Zb=VHV2S=154240=23,71640=592.9[Ω]Z_b = \frac{V_{HV}^2}{S} = \frac{154^2}{40} = \frac{23,716}{40} = 592.9[\Omega]이다. %리액턴스를 실제값으로 변환하면 XHV=%X×Zb100=14×592.9100=8,300.6100=83.0[Ω]X_{HV} = \frac{\%X \times Z_b}{100} = \frac{14 \times 592.9}{100} = \frac{8,300.6}{100} = 83.0[\Omega]이다.