154/22.9[kV], 40[MVA] 3상 변압기의 %리액턴스가 14… | [전기산업기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 16년 3회차
154/22.9[kV], 40[MVA] 3상 변압기의 %리액턴스가 14[%]라면 고압측으로 환산한 리액턴스는 약 몇 [Ω]인가?
1
95
2
83
3
75
4
61
해설
변압기의 %리액턴스를 실제 리액턴스(Ω)로 변환하려면 기준값(기저 임피던스)을 구한 뒤 %값을 적용해야 한다. 고압측 기저 임피던스는 이다. %리액턴스를 실제값으로 변환하면 이다.