154/22.9[kV], 40[MVA] 3상 변압기의 %리액턴스가 14[%]라면 고압측으로 환산한 리액턴스는 약 몇 [Ω]인가?
1
95
2
83
3
75
4
61
해설
변압기의 %리액턴스를 실제 리액턴스(Ω)로 변환하려면 기준값(기저 임피던스)을 구한 뒤 %값을 적용해야 하며, 고압측 환산 리액턴스는 83.0[Ω]이다.
고압측 기저 임피던스는
%리액턴스를 실제값으로 변환하면
이다.